구   분

전  압   변  동

주  파  수   변  동

동기속도

변  화   없  음

비    례

무부하 전류

2 - 3승에 비례

2 - 3승에 반비례

무부하 손

2 - 3승에 비례

2 - 3승에 반비례

정격전류

전압이 감소하면 증가

(풍손이 큰 것은 영향이 적다.)

기동전류

비   례

대략 반비례

최대 회전력

2승에 비례

대략 2승에 반비례

기동 회전력

2승에 비례

대략 2승보다 크게 반비례

효   율

전압이 감소하면 저하

대략 비례

역   률

전압이 증가하면 저하

 

슬   립

2승에 반비례

비   례

온도상승

전압이 약간 상승해서는 그다지 변하지 않지만 대폭적인 상승이나 저전압에서는 증가

출력이 일정한 경우, 주파수가  상승하면 온도상승은 저하

비   고

주 파 수   일 정

전 압   일 정

 

실용상 지장 없는 범위에서의 전압 주파수 변동의 영향

구    분

전               압

주       파      수

+10%

-10%

+5%

-5%

동기속도

변화 없음

변화 없음

+5%

-5%

무부하 전류

거의 변하지 않음

거의 변하지 않음

-5%

+5-10%

정격 전류

-7%

+11%

약간 감소

약간 증가

기동전류

+10-12%

+10-12%

-5-6%

+5-6%

최대 출력

+21%

-19%

약간 감소

약간 증가

최대 회전력

+21%

-19%

-10%

+11%

기동 회전력

+21%

-19%

-10%

+11%

효율

+0.5-1

-2

약간 증가

약간 감소

역률

-3

+1

약간 증가

약간 감소

슬립

-17%

+23%

거의 변화 없음

거의 변화 없음

온도상승

-3-4℃

+6-7℃

약간 감소

약간 증가

자기소음

약간 증가

약간 감소

약간 감소

약간 증가

*상기 특성변화표에 있는 값은 일반적인 경우로 정확한 변화사항은 당사에 문의하여 주시기 바랍니다.